  • 诺亚电器是专业制造各种变压器的生产厂家,以30多年的变压制造经验,为广大客户提供变压器定期保养与故障维修服务。故障报修请拨打18923121769。



    小检修:

    一般小型变压器每1-2年要进行一次维护,电压超过10kv,容量大于1800kVa的变压器需每半年一次维护。

    维护内容包括:清扫,外部检查,处理缺陷,绝缘电阻测定,补充油量,并且每两年抽取一次油样查验等。

    1)消除已发现而就地能消除的缺陷;
    2)清扫外壳及出线套管.发现套管破裂或叫垫老化应更换.漏油者应拧紧螺丝,或更换橡胶垫;
    3)检查外部,拧紧引出线头.如发现烧伤,应用锉刀修正后接好;
    4)检查油面计.清除油枕中的油污,缺油时应补油;
    5)检查呼吸器及出气瓣是否堵塞.并清除污垢;
    6)检查瓦斯继电器引线是否完好;
    7)检查放油门及各部的油截门是否堵塞;
    8)跌落式熔断器保护的变压器应检查容管,容丝是否完好正常;
    9)检查变压器的接地线是否完好.腐蚀严重时应更换;
    10)测量绕组的绝缘电阻是否合格。



    大检修:

    一般变压器投入运行5年内需要大检一次,以后可每隔10年进行一次。

    维护内容:除小检内容项目外,还要把变压器打开,吊出铁芯,清扫和清洗线圈,(发现损坏的应进行重绕绝缘或更换线圈),修理内部部件等。

    1)吊开钟罩或吊出器身维修;
    2)线圈、引线及磁(电)屏蔽装置的维修;
    3)铁芯、铁芯紧固件(穿心螺杆、夹件、拉带、绑带等)、压钉、连接片及接地片的维修;
    4)油箱及附件的维修,包括套管、吸湿器等;
    5)冷却器、油泵、水泵、风扇、阀门及管道等附属设备的维修;
    6)安全保护装置的维修;
    7)油保护装置的维修;
    8)测温装置的校验,瓦斯继电器的校验;

    (9)操作控制箱的维修和试验;
    10)无励磁分接开关和有载分接开关的维修;
    11)全部密封胶垫的更换和组件试漏;
    12)必要时对器身绝缘进行干燥处理;
    13)变压器油处理或换油;
    14)清扫油箱并进行喷涂油漆;
    15)大修后的试验和试运行;



    打印本页】【关闭窗口